“隐形”漏点现形记——记安庆石化炼油一部王东亮

[复制链接]
发表于 2014-1-22 08:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心提示:“隐形”漏点现形记——记安庆石化炼油一部王东亮

“王组长,多亏你及时发现,让再生器‘隐形’漏点现形,避免了一起非计划停工事故的发生。” 1月21日,安庆石化炼油一部裂解装置经过四个小时的抢修成功排除了再生器泄漏隐患后,大家纷纷夸赞着设备组长王东亮。

当日早上9点钟,炼油一部组织所有技术人员对各大装置进行设备大检查。设备组长王东亮主动承揽下了检查反应两器的任务。每上一层平台,他都要停下来仔细查看滑阀的油位、油压,并对反应器、再生器的器壁格外“眷顾”。表层轻微脱落的地方、斜管分支交叉部位更是他的“聚焦点”。“全力保障装置安全高效运行,这是我的职责!”这种信念,在他的内心从未动摇。

顺着楼梯来到了九层平台,他敏锐的目光一处一处逡巡着。检查完大型卸料线、燃烧油喷嘴,顺着护栏便来到了再生器的东边。突然,王东亮停下了脚步:“此处有异常的尖哨声,一定有泄漏点!” 十几年在装置里滚爬摸打,早已把他锻炼成了经验丰富的专业人员。

瞬间,他高度警觉了起来。环顾一周,并没有发现白色催化剂从两器内部泄漏出来的痕迹。顺着再生器器壁,王东亮来到了循环斜管出口处,一股强烈的气流在空气中发出了尖锐的声音。他立即向声源靠近,发现循环斜管筒节焊缝已经轻微开裂,再生器里“无形”的风正往外呼啸着。原来“隐形”漏点暗藏在这里!王东亮知道,催化剂磨穿速度极快,一旦泄漏点眦裂开来,700℃的高温催化剂喷薄而出,装置就要被迫停工!

王东亮返回到操作室拿来测温仪,此时裂缝部位温度已经高达490℃,而正常器壁表面温度只在200℃左右。险情刻不容缓!他立刻和安全人员一道组织了抢险行动:

“喂,化验室吗?紧急情况!请速派人到裂解装置再生器9层进行环境测爆!”

“喂,调度吗?裂解装置再生器9层有泄漏点,请立即联系检修人员进行处理!”

焊花在高高的塔器上飞舞着。午时13点,当看到检修人员完美地将裂口“缝补”密实,王东亮才从塔上放心地走下来。